事故发生原因:油库从油轮上向其罐区中卸汽油,其中1台容量为1.9万m3的地上储罐发生溢流,泄漏出的汽油流入二级围堰后雾化,形成大量蒸气云,在污水处理区遇到点火源后发生爆炸。
- 安全管理体系存在问题,液位控制和监测系统的多层防护措施均存在问题,未设置独立安全设备;
- 制定正式的储罐充装作业程序,制定操作规程,严格执行;
- 安全设备的机械完整性方案存在缺陷,浮子及量油尺测量设备容易发生机械故障,并且维护不当;
- 涉及充装的储罐应设置独立的高液位报警系统和自动防溢流保护系统。报警系统也进行警示,自动防溢流则可以切断进料并将进料导入到其他储罐内;
- 除了在线监测监控系统,我们人员要提高巡检密度和质量,合理制定巡检制度并严格落实到位;
- 严格执行安全生产法、石化规、危险化学品安全管理条例等法律法规标准,将法律法规标准要求落实到实际工作中。