事故发生原因:在关盖操作时,在液压螺栓下行阶段,个别液压螺栓没有完全伸长,螺栓头部未超出琐环平面,卡在琐环孔角边缘,导致焦炭塔顶盖机琐环关不到位。在焦炭塔升焦阶段,由于焦炭塔振动等原因,顶盖机头盖在塔内气体压力推动下,脱离塔孔,高温油气喷出自燃,导致火灾。
- 企业对除焦作业承包商管理缺失,对承包商履职情况监督不力,存在“以包代管”的现象;
- 管理人员责任心不到位,安全意识淡薄,在明知琐环没有琐到位的情况下,没有采取任何应对措施;
- 操作人员和管理人员应急处置能力不足、技能素质无法满足要求,在顶盖机发现泄漏后,判断、应对不正确,未在预留螺栓孔加螺栓紧固或及时切焦,失去了防止事故发生的机会;
- 我们要加强危险化学品知识培训,所有员工了解危险化学品的特性、危害和应急处置措施,大力普及危险化学品应急处置知识和技能,提高自救互救能力;
- 要强化工艺、设备、物资采购及检维修等专业管理,加大安全投入,加强安全措施,淘汰落后的生产工艺、设备,培养高素质高技能的产业工人队伍;
- 安全意识和安全主体责任意识不足,是导致本次事故的一项间接原因,一定要提高全体员工的责任意识,从根本上杜绝安全事故的发生;
- 我们要将安全生产相关的内容融入到岗位培训与专项技能培训中,全面提高员工安全知识水平;
- 加强应急处置日常管理,组织应急演练,提高全体员工应急处置能力。